1. 세정목적
- 판형열교환기로 제작되어 있는 Central Cooler의 막힘 현상으로 인해 열교환기의 Leaked가 발생하여 열교환기를 분해하여 Regasket과 고압수세를 실시함.
- 판형열교환기로 제작된 L.O Cooler 내부의 Lube Oil을 화학적으로 세척을 실시함.
- Central Cooler와 L.O Cooler의 경우 선박의 속도에 영향을 주는 열교환기로 열효율이 저하될 경우 선박의 속도가 느려져 해적선이 출몰하는
소말리아해역에서 해적선에 납포 되는 경우가 발생할 수 있어 세정은 절대적으로 필요한 상태임.
2. 세정대상
- Plate Heater Exchanger
- Central Cooler : 기존 방식의 고압수세 및 가스켓 교체
- L.O Cooler : 화학세정
3. 세정제 :
- Central Cooler : 해수사용 열교환기로 F-22A
- L.O Cooler : Lube Oil 사용 열교환기로 AIM-10
4. 세정방법
- Central Cooler : 열교환기 분해 및 조립도구인 유압자키.
- L.O Cooler : 순환세정
5. 세정품질 검사방법
- 온도 변화 추이
작업동영상 보기 : https://youtu.be/8dSMIXNb1vg
- 판형열교환기로 제작되어 있는 Central Cooler의 막힘 현상으로 인해 열교환기의 Leaked가 발생하여 열교환기를 분해하여 Regasket과 고압수세를 실시함.
- 판형열교환기로 제작된 L.O Cooler 내부의 Lube Oil을 화학적으로 세척을 실시함.
- Central Cooler와 L.O Cooler의 경우 선박의 속도에 영향을 주는 열교환기로 열효율이 저하될 경우 선박의 속도가 느려져 해적선이 출몰하는
소말리아해역에서 해적선에 납포 되는 경우가 발생할 수 있어 세정은 절대적으로 필요한 상태임.
2. 세정대상
- Plate Heater Exchanger
- Central Cooler : 기존 방식의 고압수세 및 가스켓 교체
- L.O Cooler : 화학세정
3. 세정제 :
- Central Cooler : 해수사용 열교환기로 F-22A
- L.O Cooler : Lube Oil 사용 열교환기로 AIM-10
4. 세정방법
- Central Cooler : 열교환기 분해 및 조립도구인 유압자키.
- L.O Cooler : 순환세정
5. 세정품질 검사방법
- 온도 변화 추이
작업동영상 보기 : https://youtu.be/8dSMIXNb1vg