(주)이노센스

메인메뉴

본문컨텐츠

열교환기 세관

Energy Solution Provider

석유화학분야 : 판형열교환기 내부 공업용수 스케일 제거를 위한 화학세정

페이지 정보

작성자 관리자
작성일21-02-26 14:37 조회1,792회 댓글0건
 

본문

1. 세정목적
  - 판형열교환기 내부의 공업용수 스케일 제거.

2. 세정대상
  - Plate Heater Exchanger

3. 세정제 :F-21C(녹 및 공업용수 스케일 전용세정제)
  - 녹과 스케일을 제거하며(탈청) 방청효과가 있음.
 
4. 세정방법
  - Pump를 이용한 순환세정실시
   
5. 세정품질 검사방법
  - Control Room의 모니터링 Data를 이용하여 온도변화 추이 검사

6. 기타사항
  - XXX울산공장에서 세미나 이후 관심을 가진 현장 담당자가 최초로 사업을 시행하여 기존 세정제보다 더 좋은 세척품질의 결과가 나와 계속해서
    타부서 담당자들도 앞다투어 사업을 실행하고 있음.
 - 이후 타사의 폐사의 사업이후 타부서 담당자와 사업을 실행하였지만 수소취성에 의한 Pinhole이 발생하여 공정이 멈추는 대형사고가 발생함.
 - 그 이후 폐사에 대한 관심도가 상승함.

작업동영상 보기 : https://youtu.be/ZJPG0l7r_4g