1. 세정목적
  - Spiral H/E 내부의 PVC 반제품이 열에 의해 고착화 된 상태의 Scale을 제거하며, 5년동안 단 한번도 세척을 하지 않아 열교환이 되지 않아
    폐기하려고 하는 열교환기임.
  - 특히 Spiral H/E는 구조적인 이유로 인해 스케일이 잘 막히지 않는 타입의 열교환기 이지만 스케일이 형성될 경우 스케일을 제거하지 않으면 완전히
    막혀 버리는 구조를 가지고 있음.

2. 세정대상
  - 용접형 판형열교환기 Spiral

3. 세정제 : RDS-202(폴리머 스케일 전용 세정제)

4. 세정방법
  - Pump를 이용한 순환세정 실시
   
5. 세정품질 검사방법
  - 열교환기를 분해하여 육안 검사 실시

6. 기타사항
  - 방폭공정으로 전동Pump를 사용하지 않고 Air Pump를 사용하며, 전기 및 전열기구를 사용하지 못하는 공정임.